Entre T' et T" :13 = 2'1.4 mA et U3 = 77,79Y
On néglige la résistance du câble ainsi que la résistance de la terre entre les deux prises de terre.
Q-1 Faire un schéma de la mesure.
Q-2 Calculer les trois résistances de terre RT, RT' et RT".
§
Exo 5 : Protection dffirentielle
Une maison individuelle est alimentée par une ligne triphasée (3 ' 400 V + N) à partir du réseau EDF
public (régime TT)
L'appareil de protection est un disjoncteur différentiel de sensibilité 500 mA, le déclencheur thermique
est réglé sur 20 A. La prise de terre de Ia maison Ru = 20 §à celle du transformateur R" est négligeable.
Tous les récepteurs étant au repos, on arme Q1 puis on procède aux essais suivants :
Q-1 On branche une lampe 230Y1150 W entre une phase et le neutre. Qre se passe-t-il pour la lampe et
lediSjOnCteUr?JUStifier. I--r-r.a 'r r = o,(,r3 , cr*. l.. : o . o,b(- a,br
^i.-*
Q-2 On branche la lampe entre le neutre et la terre. Qre se passe-t-il Justifier. 1^r oL jt*..t*
? À* r
'5'-l-^- ?@
h:F phi: t:r.: .qy"r'
a-3
9l H"".f
n;i'xl,.J
kflp:,'"î,:.""i
f,i.uî*i.i,l,
-"l P
ffHt?i,"1thüt-,i pfrà,ïT:"ifètptlàË
iii!
pl"^'-ïi!,irt'1"::, i là
f@ryrs'É#;r'â;
o,6LA ;, 1-
, L^;o*o- ar
jo* cL<ry.. a- lt.*.u j
L0a.
orr(crLt
a ,,1ï'àerT,,,
quelle tension U" le déclenchement du disjoncteur peut-il se produire ?
Fis. 2
IÀn 0,5 A
IJ
7)" I
Transformateurr
EDF
r'-t-__-y
ul d,]
i '- v
L-."_
a
I
r
U6.Qu'AJ
U"), R, 'o'zc
>, S',t
Exo 6 : Liaison de terre
Une entreprise, dont le régime de neutre correspond au schéma TT, installe des machines dans un atelier
alimenté en 2301400 V. La protection de ces machines est faite par les disjoncteurs différentiels F-1. et F2 de
30 A/5oo mA. rElrsr=-
o'+o^
Q-1 Une phase de la machine 1 touche la masse avec une résistance de contact de 4 Q , @'
Qrel est le courant de fuite ? 0. ( R"* n,t tr.) T --) x : §,t
v.-
Q-1.1 -
Q-1.2 - À quetle tension est soumise la personne qui touche la machine ? Uc i R 1- 30 r i.r :,t5!
Q-1.3 - Le disjoncteur F1 déclenche-t-il ? Pourquoi ? i]..3 s*'",']iLL d'' tl*<t c*' *L*'
Q-zLa machine 2 n'est pas reliée à la terre, le fi.l de phase entre en contact accidentellement-"avecla
î:ït"delamachine:
scvre( 1*,. !' r( e q'v-'- Â*-"i.r']Ë
1<t*'' fn(c'ptq^['c
$
b-*
n§"rP/ǧr Electrotechnique inclustrietrle page 3?169
On néglige la résistance du câble ainsi que la résistance de la terre entre les deux prises de terre.
Q-1 Faire un schéma de la mesure.
Q-2 Calculer les trois résistances de terre RT, RT' et RT".
§
Exo 5 : Protection dffirentielle
Une maison individuelle est alimentée par une ligne triphasée (3 ' 400 V + N) à partir du réseau EDF
public (régime TT)
L'appareil de protection est un disjoncteur différentiel de sensibilité 500 mA, le déclencheur thermique
est réglé sur 20 A. La prise de terre de Ia maison Ru = 20 §à celle du transformateur R" est négligeable.
Tous les récepteurs étant au repos, on arme Q1 puis on procède aux essais suivants :
Q-1 On branche une lampe 230Y1150 W entre une phase et le neutre. Qre se passe-t-il pour la lampe et
lediSjOnCteUr?JUStifier. I--r-r.a 'r r = o,(,r3 , cr*. l.. : o . o,b(- a,br
^i.-*
Q-2 On branche la lampe entre le neutre et la terre. Qre se passe-t-il Justifier. 1^r oL jt*..t*
? À* r
'5'-l-^- ?@
h:F phi: t:r.: .qy"r'
a-3
9l H"".f
n;i'xl,.J
kflp:,'"î,:.""i
f,i.uî*i.i,l,
-"l P
ffHt?i,"1thüt-,i pfrà,ïT:"ifètptlàË
iii!
pl"^'-ïi!,irt'1"::, i là
f@ryrs'É#;r'â;
o,6LA ;, 1-
, L^;o*o- ar
jo* cL<ry.. a- lt.*.u j
L0a.
orr(crLt
a ,,1ï'àerT,,,
quelle tension U" le déclenchement du disjoncteur peut-il se produire ?
Fis. 2
IÀn 0,5 A
IJ
7)" I
Transformateurr
EDF
r'-t-__-y
ul d,]
i '- v
L-."_
a
I
r
U6.Qu'AJ
U"), R, 'o'zc
>, S',t
Exo 6 : Liaison de terre
Une entreprise, dont le régime de neutre correspond au schéma TT, installe des machines dans un atelier
alimenté en 2301400 V. La protection de ces machines est faite par les disjoncteurs différentiels F-1. et F2 de
30 A/5oo mA. rElrsr=-
o'+o^
Q-1 Une phase de la machine 1 touche la masse avec une résistance de contact de 4 Q , @'
Qrel est le courant de fuite ? 0. ( R"* n,t tr.) T --) x : §,t
v.-
Q-1.1 -
Q-1.2 - À quetle tension est soumise la personne qui touche la machine ? Uc i R 1- 30 r i.r :,t5!
Q-1.3 - Le disjoncteur F1 déclenche-t-il ? Pourquoi ? i]..3 s*'",']iLL d'' tl*<t c*' *L*'
Q-zLa machine 2 n'est pas reliée à la terre, le fi.l de phase entre en contact accidentellement-"avecla
î:ït"delamachine:
scvre( 1*,. !' r( e q'v-'- Â*-"i.r']Ë
1<t*'' fn(c'ptq^['c
$
b-*
n§"rP/ǧr Electrotechnique inclustrietrle page 3?169